3匹定速空調制熱功率約為2800瓦+輔助電加熱功率2000瓦=4800瓦.電流約為22A.
不能用插座.
空調啟動電流數(shù)倍于運行電流,需要用32A的空氣開關.
回復 贊(0)
您好!
一匹以內的都是常見的10A插座,1.5匹到兩匹以內的都是16A的插座,三匹以上的空調不配電源插頭,所以電源應使用空氣開關.2P以下的空調,可以將10A的插頭換上,2P以上,不建議更換插頭,可以更換墻壁上插座為16A,這樣接觸面積更好一些.另外,換為16A插座,但是電線要4平方,若是還是2.5平方,那就成了掩耳盜鈴了.
揚州浩源裝飾很高興能幫助到您!
回復 贊(29)