壁掛爐出現的常見故障都有哪些?有什么解決的方法?
常見出現的故障有:1、壓力不足故障 2、管道缺水故障 3、風機風壓故障 4、 點火失敗故障 5、 意外熄火故障 6、 過熱故障 7、 溫度傳感器故障 8、開放式壁掛爐雖正常運轉,但水箱溢水。9、 密閉式壁掛爐雖正常運轉,但壓力不斷升高。10、 采暖升溫快,但散熱器不熱。11、采暖系統正常但有些散熱器不熱。 12、采暖系統運轉正常但環境溫度升不上來。13、采暖正常,但熱水不出或出涼水。
回復 贊(0)
a) 點火針絕緣瓷體破損或金屬針松動導致點火電火花弱。
b) 燃氣閥電源供應異常,導致電磁閥打不開。
c) 比例閥點火電流調節不合理。
d) 分段閥小火氣流量調節不合理。
e) 燃氣閥閥門積有異物,使其啟動不良。
f) 比例閥橡膠鼓膜不良。
g) 電磁閥線圈破損(短路或開路)。
h) 燃氣壓羄高或過低。
i) 雙速風機的高低速線接返。
j) 點火針的有關參數不正確。
回復 贊(0)
世邦裝飾告訴您!
一、故障現象,原因及解決辦法
1、壓力不足故障
故障現象: 水泵不轉運轉,控制器報警,顯示屏顯示的故障代碼為壓力不足。
故障原因:
a)管道缺水,壓力表顯示管道水壓不足。
b)壓力開關故障。
c)管道系統內有大量的空氣。
解決辦法:
a)管道缺水進行補水;如果管道泄漏,想辦法堵漏處理。
b)用萬用表檢測,如果壓力開關不接通,則更換壓力開關;如果接觸不良則重新接插好;如果線路斷路則更換導線;如果插錯端子則按正確接插。
c)對管道系統進行排氣。
2、管道缺水故障
① 故障現象:水泵不運轉,風機不運轉,控制器報警,顯示屏顯示的故障代碼為管道缺水。
故障原因:a)水泵電源線脫落
b)水泵因為長時間不用抱死。
解決方法:
a)用萬用表檢測水泵的輸出電源是否正常,接觸是否良好。如果控制器沒有電壓輸出是控制器故障,更換控制器;如果控制器有電壓輸出,水泵沒電則是接插件脫落,接觸不良或者導線斷開;脫落就重新接觸好,接觸不良就使之接觸良好,導線斷開就更換導線。
b)如果有電壓輸入水泵,而水泵不轉,則可能為水泵抱死,擰開水泵上的一字螺絲,用一字螺絲刀擰動水泵軸,使水泵轉子旋轉就能恢復正常;如果水泵沒有抱死而用萬用表檢測水泵斷路或短路,則為水泵燒壞,更換水泵。
② 故障現象水泵運轉,風機不運轉,控制器報警,顯示屏顯示的為管道缺少故障代碼。
故障原因:
a) 水泵有空氣沒有排盡導致水泵空轉。
b) 采暖系統分配器沒有打開或者過濾器堵塞。
c) 管道內有空氣沒有排盡。
d) 水流開關故障。
e) 壓差式機型管道產生的壓差不夠。
解決方法:
a) 擰開水泵端面一字口銅螺絲,排盡水泵空氣,重新啟動。
b) 采暖系統分配器沒有打開則打開分配器;如果過濾器堵塞則拆下過濾器沖洗干凈之后裝好,進行補水排氣,重新啟動。
c) 管道內有空氣沒有排盡則排盡空氣重新啟動。
d) 水流開關故障就用萬用表檢測在運行時是否有開關信號輸出。如果有信號輸出即水流開關接通,可能為接插件接插不好或導劲銛嚅_,則接插好接插件或更換導線;如果導線及接插均完好,則為控制器故障,更換控制器。如果沒有信號輸出則為水流開關卡死或者水路堵塞;水流開關卡死則拆下水流開關沖洗再裝回;并進行補水。排氣再重新啟動;水路堵塞按b方法處理。
e) 在采暖出水口裝一個分配器(開關),關小一點分配器既可。
3、風機風壓故障
① 故障現象:風機不運轉或運轉緩慢,控制器報警,顯示屏顯示風機風壓故障代碼。
故障原因:
a) 風機卡死或燒壞;
b) 接插件接觸不良
c) 控制器故障
d) 電容損壞
e) 市電壓力過底。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號