電纜接頭安裝注意事項如下:
1、礦用電纜與熱力管道平行安裝時應保持2m的距離,交叉時應保持0.5m。
2、電纜與其它管道平行或交叉安裝時均要保持0.5m的距離。
3、電纜直埋安裝時,1-35kV電纜直埋深度應不小于0.7m。 ??
4、10kV及以下電纜平行安裝時相互凈距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉時距離不小于0.5m。
5、電纜的*小彎曲半徑,多芯電纜不得低于15D,單芯電纜不得低于20D(D為電纜外徑)。
6、6kv及以上電纜接頭。 ??
A.安裝電纜終端頭時,必須剝除半導電屏蔽層,操作時不得損傷絕緣,應避免刀痕及凹凸不平的情況,必要時要用砂紙磨平;屏蔽端部應平整,并要把石墨層(碳粒)清除干凈。
B.塑料絕緣電纜端頭銅屏蔽和鋼鎧必須良好接地,對短線路也應遵循這項原則,避免三相不平衡運行時鋼鎧端部產生感應電動勢,甚至"打火"及燃燒護套等事故。接地引出線要采用鍍錫編織銅線,和電纜銅帶連接時應用烙鐵錫焊,不宜用噴燈封焊,以免燒損絕緣。
C.三相銅屏蔽應分別與地線相連,注意屏蔽接地線和鋼鎧接地線應分別引出,相互絕緣,焊接地線的位置應盡量靠下。
7、對電纜終頭和中間接頭的基本要求: ??
a.導體連接良好; ??
b.絕緣可靠,推薦采用輻照交聯熱收縮型硅橡膠絕緣材料; ??
c.密封良好;
d.足夠的機械強度,能適應各種運行條件。
8、電纜端頭必須防水,以及其它腐蝕性材料的侵蝕,以防因水樹引起絕緣層老化而導致擊?
9、電纜的裝卸必須使用吊車或叉車,禁止平運、平放,大型電纜安裝時須使用放纜車,以免電纜受外力損傷或因人工拖動而擦傷絕緣層。
10、電纜如因故不能及時敷設時,應將其放在干燥地方貯存,防止日光曝曬,電纜端頭進水等。
回復 贊(0)
實際上要注意:
1.電纜接頭時不要選擇雨天,因為電纜進水會嚴重影響電纜的使用壽命,嚴重的甚至曵現短路事故。
2.制作電纜接頭前一定要仔細閱讀廠家的產品說明書,這一點對于10kV及以上電纜,尤為重要。做之前把所有的工序都想好再做。
3.10kV以上單芯鎧裝電纜的終端接頭,切記只能一端鋼帶接地。
4.銅管壓制時不能太用力,只要壓接到位即可。壓接后的銅端面勢必會有很多凸起點,這個一定要用銼刀挫平,不能留有任何毛刺。
5.熱縮電纜接頭在使用噴燈時,要注意噴燈來回移動,不能只對著一個方向不斷供火。
6.冷縮電纜接頭的尺寸必須嚴格按照圖紙說明來做,尤其是抽出預留管中的支撐物時,更要小心才是。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號