漏電開關的原理是什么?
使用方法:
1.測漏電保護器動作電流
①按下“mA”檔直鍵開關:將(mA)調節旋鈕按逆時針方向旋到底打開電源開關。
?、诎唇泳€圖一接好線。但需注意:按保護器種類和動作電流值大小的不同,儀器后蓋上的量程轉換開關推至100mA端或200mA端(B型)或300mA端(C型)。
③合上被測漏電保護器開關;此時顯示屏開始顯示模擬漏電流值。
?、茼槙r(shí)針方向均勻慢速轉動(mA)調節旋鈕直至漏電保護器動作,此時顯示屏上顯示的即為動作電流值,單位為mA(毫安)數值暫存數秒針后自動復零。
⑤逆時針方向將（mA)調節旋鈕到底。
⑥若需重測,合上漏電保護器開關,重復③、④、⑤,操作。
?、邫z測完,測試線及時脫離交流電路;關閉電源。
回復 贊(0)
漏電保護器測試儀的操作步驟如下:
1、按下“開/關”右上方的紅色按鈕接通本儀表工作的電源,左上方的15mA紅色指示燈發亮,正上方的液晶屏顯示MANUAL000ms.
2、查看被測試漏電開關銘牌上標定值(一般戶內型單相二線式的漏電保護器的額定動作電流=30mA,額定不動作電流=15mA,分斷時間≤0.1S(即≤100mS)。
3、點壓“換檔”按鈕,左側豎行一排10個紅色指示燈從上到下循環點亮,調到如上述的30mA檔,即對應的紅燈閃亮。
4、將測試表棒的紅色插頭插入“測試線”的紅色座內,黑色插頭插入“地線”的黑色座內,黑色插頭線的另外一頭是黑色的鱷魚夾,將其夾到被測試的漏電保護器旁的地線樁上。
5、將測試表棒的紅色插頭線另外一頭的表筆去碰觸漏電保護器的下樁頭對應的火線(220V),此時,正常的漏電保護器會跳閘分斷Ｋ時正上方的液晶屏顯示“MANUALxxxms。
6、檢查所測數據是否符合銘牌上所規定的值。
7、按下“復位”綠色按鈕,儀表數據歸零,進入開機原始狀態,為下一次測試做好準備。
8、如要連續測試,重復上述。
回復 贊(0)
1、該檢測儀送出的模擬漏電電流,采用降壓變壓器輸出低壓電流的方法。輸出模擬漏電流的降壓器其初級輸入電壓由電位器調節端控制,也就是說通過電位器調節,輸入變壓器初級的電壓從零逐步增加,變壓器次級輸出模擬漏電流,也逐步增加,由此可測試漏電保護的動作電流特性。漏電保護的動作電流和時間測試,溫濕度記錄儀由本機面板上的測試按鈕控制,因測試按鈕按動時,一方面輸出模擬漏電電流,同時該電信號又可去觸發計時毫秒表,所以當漏電開關動作后,記下的時間就是通入該漏電流時的漏電保護開關的動作時間。2、本機面板上設置了機用電源插座,快速熔斷保險絲,測試線插座、電源開關、調節旋鈕、功能開關,復位按鈕、測試按鈕以及數碼顯示的毫安表、毫秒表等。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號