1、室內機安裝不牢固造成移位:室內機固定掛板安裝固定不牢固,時間長了發生移位,導致排水管引出一側位置偏高,造成排水困難。
2、室內機機體的水平位置安裝不當:室內機水平位置安裝傾斜,管路口方向位置過高造成結露水外排受阻。
3、排水管不良:由于排水管老化松弛或彎曲成波浪形狀,造成排水不暢。
回復 贊(0)
因為空調的室內溫度較高含有較多水汽的空氣進入空調后,被冷卻后,空氣溫度下降,所能容納的水蒸氣減少,出現冷凝,形成水珠沿排水管滴下,制冷量越大,滴水越快,越多;空調維修同樣的制冷量的話呢,就是空氣濕度大;所以,滴水的空調是正常的,反之則是有問題的空調。
回復 贊(0)
空調室內機漏水原因解決方法總結:
1,掛壁式內機安裝不水平,常見原因為內機左低右高. 解決方法: 重新水平調整固定掛墻板角度.
2,掛壁式室內機連接管出墻孔內低外高; 解決方法:重新打孔(或擴孔修整)調整穿墻孔角度,達到內高外低.
3,掛壁式室內機排水口位置低于穿墻孔位置,造成冷凝水不能流出. 解決方法: 提高掛墻板高度.
4. 問題:冷凝水盤積灰太多,排水孔堵塞 解決方案:清除接水盤,使排水孔通暢
5. 問題:冷凝水排水管折彎或壓扁 解決方案:檢查排水管,有損壞時更換新的
空調漏水原因多種多樣,處理的時候要仔細觀察,找到水的來源,然后進行針對性的處理,總的來說,漏水可以從以下幾方面進行分析:1,送風系統:如過濾網臟堵,潮濕環境下使用低風檔,風量如果偏小,內機蒸發溫度降低,蒸發器結霜甚至結冰,時間一長導致漏水. 2,排水系統:主要包括內機前后導水槽,排水管,管道包扎,排水泵故障等,當空調使用長時間后,導水槽,排水管都可能被臟物堵塞漏水,導水槽等因注塑原因有裂縫,連接管接頭處包括不好,排水管安裝時被壓扁都會引起漏水. 3,系統缺氟,蒸發器半堵:系統嚴重缺氟的情況下,冷媒在進入蒸發器時很快在靠近輸入管的2-3根長u管中氣化,所以蒸發器靠近輸入管的2-3根長u管翅片溫度較低,而其他長u管翅片溫度接近室溫,故靠近輸入管的2-3根長u管翅片上會凝結大量凝結水,時間長還會結冰.在蒸發器半堵的情況下,雪種流量較大的長u管翅片溫度偏低而雪種流量較小的長u管翅片溫度較高,致使兩個流路間溫差較大,而使雪種流量較大的長u管翅片凝結大量冷凝水,并隨風吹出,另因冷熱空氣在風道內交匯,水蒸氣在風道內凝結,導致漏水. 4,安裝問題導致漏水:主要集中在新裝機上,或是冬季安裝的空調,因安裝不水平或排水管,連接管接頭未包扎好. 案例一,過濾網臟堵 故障現象:內機漏水 原因分析:在制冷模式下,開機工作一段時間后,出現水珠從正面蓋板與出風口上檐處滴下,但出風量很小,掀蓋觀察過濾網已被灰塵(臟物)堵死,因風量減小,蒸發溫度降低,蒸發器結霜與臟網相連,取下濾網;再次開機,風量變大,漏水消除. 解決措施:把過濾網清洗干凈,安裝好,并向用戶交待注意定期清洗保養.經驗總結:過濾網臟,堵引起漏水現象較多,通過維修后,應向用戶介紹空調的保養方法,定期清洗過濾網,另外蒸發器結霜和系統少氟結霜容易混淆,系統少氟結霜只會在蒸發器上局部結霜,一般在蒸發器的進液端,而過濾網臟堵結霜會連系統的回氣管(低壓管)都會出現,在處理時就判斷正確.