界定供電干線和電氣照明安裝方法:
1、低配室到個配電箱就是供電干線。供電干線一般在配電房內集中控制,一般情況下長期運行;
2、電氣照明安裝是從*末級配電箱到照明設備。照明線一般夜間運行,白天停運,可光控也可手動控制。
回復 贊(0)
有一路為應急照明。通過在照明配電箱安裝時控開關,根據車流量的不同分時段實現車道照明按1/4~4/4回路進行開關。從而實現節能而便于管理的要求。為了滿足消防要求,火災時通過消防信號對應急燈具進行強制點亮,希望可以幫到你
回復 贊(0)
家用配電箱接線安裝方法:
1、明裝配電箱,配電箱安裝在墻上時,應采用開腳螺栓(脹管螺栓)固定,螺栓長度一般為埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和墊圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出頭余量”。對于較小的配電箱,也可在安裝處預埋好木磚(按配電箱或配電板四角安裝孔的位置埋設),然后用木螺釘在木磚處固定配電箱或配電板。
2、暗裝配電箱,配電箱嵌入墻內安裝,在砌墻時預留孔洞應比配電箱的長和寬各大20mm左右,預留的深度為配電箱厚度加上洞內壁抹灰的厚度。在圬埋配電箱時,箱體與墻之間填以混凝土即可把箱體固定住
3、配電箱應安裝牢固,橫平豎直,垂直偏差不應大于3mm;暗裝時,配電箱四周應無空隙,其面板四周邊緣應緊貼墻面,箱體與建筑物、構筑物接觸部分應涂防腐漆。
4、配電箱內裝設的螺旋式熔斷器,其電源線應接在中間觸點的端子上,負荷線應接在螺紋的端子上。這樣,在裝卸熔芯時不會觸電。瓷插式熔斷器應垂直安裝。
5、配電箱內的交流、直流或不同電壓等級的電源,應具有明顯的標志。照明配電箱內,應分別設置零線(N線)和保護零線(PE線)匯流排,零線和保護零線應在匯流排上連接,不得絞接,應有編號。
6、導線引出面板時,面板線孔應光滑無毛刺,金屬面板應裝設絕緣保護套。金屬殼配電箱外殼必須可靠接地(接零)。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號