腳手架搭設規范如下:
1,腳手架負載不得超過270kg/m2,經驗收合格掛牌后方可使用,使用中應經常檢查與維護.負載超過270kg/m2,或形式特殊腳手架應進行設計.
2,鋼管立柱應設置金屬底座,對地質松軟基礎應墊木板或設掃地桿.
3,腳手架立桿應垂直,垂直偏斜不得超過高度的1/200,立桿間距不超過2米.
4,腳手架兩端,轉角處及每隔6-7根立柱應設尖刀撐與支桿,高度在7米以上無法設支桿時,豎向每隔4米,橫向每隔7米必須與建筑物連接牢固.
5,腳手架外側,斜道,平臺設置1.05米防護欄.鋪設竹排或木板時,兩頭必須綁扎牢固,嚴禁不綁扎就投入使用.
6,在通道與扶梯處腳手架橫桿應加高加固,不能阻礙通道.
7,挑式腳手架一般橫桿步距1.2米,并要加設斜撐,斜撐與垂直面夾角不大于30°.
8,為了防止架子管受壓彎曲扣件從管頭滑落,各桿件相交伸出端頭均大于10厘米.
9,腳手架搭設地點如有電源線或電氣設備時,必須符合安全距離規定,搭設與拆除時采取停送電措施.
10,腳手架驗收時,應對所有部件進行外觀檢查,并實行驗收及掛牌使用制度.
11,腳手架搭設前,必須對架子管,扣件,竹排,鐵絲進行檢查,架子管嚴重彎曲,扣件嚴重腐蝕,裂紋,竹排腐爛的必須報廢,不得使用.
12,禁止將腳手架直接搭靠在樓板的木楞上及未經計算過補加荷重的結構部分上,或將腳手架和腳手板固定在建筑不十分牢固的結構上(如欄桿,管子等).
13,腳手板和腳手架相互間應連接牢固.腳手板的兩頭均應放在橫桿上,固定牢固.腳手板不準在跨度間有接頭.
14,腳手板和斜道板要滿鋪于架子的橫桿上.在斜道兩邊,斜道拐彎處和腳手架工作面的外側,應設1m高的欄桿,并在其下部加設18cm高的護板.
15,腳手架應裝有牢固的梯子,以便工作人員上下和運送材料.用起重裝置起吊重物時,不準把起重裝置和腳手架的結構相連接.
16,搭設腳手架的工作領導人應對所搭的腳手架進行檢驗合格并出具書面證明后方準使用.檢修工作負責人每日應檢查所使用的腳手架和腳手板的狀況,如有缺陷,須立即整修.
17,嚴禁隨手用木桶,木箱,磚及其他建筑材料搭臨時鋪板來代替正規腳手架.
18,腳手架上禁止亂拉電線.必須安裝臨時照明線路時,木竹腳手架應加絕緣子,金屬管腳手架應另設木橫擔.
19,安裝金屬管腳手架,禁止使用彎曲,壓扁或者有裂縫的管子,各個管子的接連部分要完整無損,以防傾倒或移動.
20,金屬管腳手架的立桿,必須垂直地穩放在墊板上,在安置墊板前要將地面夯實,整平.立桿應套上柱座,柱座系由支柱底板及焊接在底板上的管子制成.
21,金屬管腳手架的接頭,應用特制的鉸鏈相互搭接,這種鉸鏈適用于直角,也適用于銳角和鈍角(用于斜撐等).連接各個構件間的鉸鏈螺栓必須擰緊.
22,腳手板必須固定在金屬管腳手架的橫梁上.
23,當移動腳手架時,腳手架上所有工作人員必須下來,上面有人工作的腳手架禁止移動.
回復 贊(0)
腳手架搭設規范如下,如果你想進行更多的了解的話,那么就請仔細看哦,內容很多,看起來有點乏味。
1,腳手架負載不得超過270kg/m2,經驗收合格掛牌后方可使用,使用中應經常檢查與維護。負載超過270kg/m2,或形式特殊腳手架應進行設計。
2、鋼管立柱應設置金屬底座,對地質松軟基礎應墊木板或設掃地桿。
3、腳手架立桿應垂直,垂直偏斜不得超過高度的1/200,立桿間距不超過2米。
4、腳手架兩端、轉角處及每隔6-7根立柱應設尖刀撐與支桿,高度在7米以上無法設支桿時,豎向每隔4米,橫向每隔7米必須與建筑物連接牢固。
5、腳手架外側、斜道、平臺設置1.05米防護欄。鋪設竹排或木板時,兩頭必須綁扎牢固,嚴禁不綁扎就投入使用。
6、在通道與扶梯處腳手架橫桿應加高加固,不能阻礙通道。
7、挑式腳手架一般橫桿步距1.2米,并要加設斜撐,斜撐與垂直面夾角不大于30°。
8、為了防止架子管受壓彎曲扣件從管頭滑落,各桿件相交伸出端頭均大于10厘米。
9、腳手架搭設地點如有電源線或電氣設備時,必須符合安全距離規定,搭設與拆除時采取停送電措施。
10、腳手架驗收時,應對所有部件進行外觀檢查,并實行驗收及掛牌使用制度。
11、腳手架搭設前,必須對架子管、扣件、竹排、鐵絲進行檢查,架子管嚴重彎曲,扣件嚴重腐蝕、裂紋,竹排腐爛的必須報廢,不得使用。
12、禁止將腳手架直接搭靠在樓板的木楞上及未經計算過補加荷重的結構部分上,或將腳手架和腳手板固定在建筑不十分牢固的結構上(如欄桿、管子等)。
13、腳手板和腳手架相互間應連接牢固。腳手板的兩頭均應放在橫桿上,固定牢固。腳手板不準在跨度間有接頭。
14、腳手板和斜道板要滿鋪于架子的橫桿上。在斜道兩邊、斜道拐彎處和腳手架工作面的外側,應設1m高的欄桿,并在其下部加設18cm高的護板。
15、腳手架應裝有牢固的梯子,以便工作人員上下和運送材料。用起重裝置起吊重物時,不準把起重裝置和腳手架的結構相連接。
16、搭設腳手架的工作領導人應對所搭的腳手架進行檢驗合格并出具書面證明后方準使用。檢修工作負責人每日應檢查所使用的腳手架和腳手板的狀況,如有缺陷,須立即整修。
17、嚴禁隨手用木桶、木箱、磚及其他建筑材料搭臨時鋪板來代替正規腳手架。
18、腳手架上禁止亂拉電線。必須安裝臨時照明線路時,木竹腳手架應加絕緣子,金屬管腳手架應另設木橫擔。
19、安裝金屬管腳手架,禁止使用彎曲、壓扁或者有裂縫的管子,各個管子的接連部分要完整無損,以防傾倒或移動。
20、金屬管腳手架的立桿,必須垂直地穩放在墊板上,在安置墊板前要將地面夯實、整平。立桿應套上柱座,柱座系由支柱底板及焊接在底板上的管子制成。
21、金屬管腳手架的接頭,應用特制的鉸鏈相互搭接,這種鉸鏈適用于直角,也適用于銳角和鈍角(用于斜撐等)。連接各個構件間的鉸鏈螺栓必須擰緊。
22、腳手板必須固定在金屬管腳手架的橫梁上。
23、當移動腳手架時,腳手架上所有工作人員必須下來,上面有人工作的腳手架禁止移動。
我說得夠清楚了嗎?還有什么不明白的嗎?真心希望能夠幫到你哦~請給個贊吧!
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號