日韩视频欧美视频中文字幕视尤物,国产毛片不卡,国产精品女同久久免费观看,亚洲视频欧美在线视频观看,被按摩的人妻中文字幕,黄视频网站在线免费看a,亚洲无线码高清在线观看

在線問答 > 家居產品 > 家用電器 > 正文

4份價值萬元2024年設計與報價方案

裝修開工必須吉利!10秒測算您的裝修吉日!

建筑施工二級配電箱是怎么規定的?

  • 提問者:合肥公交
  • 地點: -
  • 瀏覽次數:3489
  • 提問時間:2017-07-14 13:31:54

已有回答(9條)
  • 二級配電箱,就是分配電箱,也叫分箱,一般負責一個供電區域.適用建筑工地施工用電,是專門針對工程施工現場情況比較特殊而設計,符合建設部門有關施工用電規范標準.產品能組成完整施工用電三級保護系統,達到一機一閘一保護的目的.二級箱采用內外門設計,外表噴塑.安全美觀,防雨箱頂適合野外工作.
    二級配電箱要求配置:
    總路:總隔離 總斷路器或總熔斷?分路:分路隔離 分路熔斷器或斷路器(柜體內必需安裝絕緣板)

    回復  贊(0

  • 您好,浙江唐正裝飾很高興為您解答.
    二級配電箱
    就是分配電箱,也叫分箱,一般負責一個供電區域.
    二級要求配置
    總路:總隔離+總路熔斷路器或斷路器;分路:分路隔離+分路熔斷路器或斷路器.
    不同地區,不同用途,價格是不同的.

    回復  贊(0

  • 一級配電箱一般是施工變壓器出口的總配電柜,根據變壓器的大小和用電負荷的主要集中地,選擇適當?shù)倪M(jìn)線開關和出線開關,出線開關的數量.
    二級一般布置在主要用電負荷集中地,總進線開磁根據負荷大小設置,出線開關同樣也需要根據負荷大小和用電設備的多少設置.
    三級配電柜是指從二級配電箱供電的,現場移動式配電箱,里面一般安裝漏電開關和插座.

    回復  贊(0

  • 二級配電箱
    就是分配電箱,也叫分箱,一般負責一個供電區域.
    二級要求配置
    總路:總隔離+總路熔斷路器或斷路器;分路:分路隔離+分路熔斷路器或斷路器.
    不同地區,不同用途,價格是不同的.
    本回答由科學教育分類達人 包建英推薦

    回復  贊(0

  • 2.1施工現場的配電系統應設置總配電箱(配電柜)、分配電箱、開關箱實行
    三級配電,二級漏電保護。
    2.2總配電箱(配電柜)以下可設置若干分配電箱,分配電箱以下可設若干開
    關箱。
    2.3配電箱、開關箱應采用冷軋鋼板制作,鋼板厚度為1.2~2.0mm,其中開關箱箱體鋼板厚度不得小于1.2mm,配電箱箱體鋼板厚度不得小于1.5mm,箱門均應設加強筋,箱體表面應做防腐處理。固定式配電箱、開關箱的中心點與地面的垂直距離應為1.4~1.6m。移動式配電箱、開關箱應裝設在堅固、穩定的支架上。其中心點與地面的垂直距離宜為0.8~1.6m。
    2.4配電箱、開關箱內的電器(含插座)應先緊固在金屬電器安裝板上,不得
    歪斜和松動,然后方可整體緊固在配電箱、開關箱箱體內。總配電箱(配電柜)也可采用電氣梁安裝*。金屬電器安裝板與金屬箱體應做電氣連接。
    2.5配電箱、開關箱內的連接,必須采用銅芯絕緣導線。導線的顏色應為:相
    線L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的顏色依次為黃、綠、紅色;N線的顏色
    為淡藍色;PE線的顏色為綠黃雙色。導線排列應整齊,導線分支接頭不得采用
    螺栓壓接,應采用焊接并做絕緣包扎,不得有外露帶電部分。
    2.6配電箱、開關箱內必須設N線端子(排)和PE線端子(排),N線端子(排
    )必須與金屬電器安裝板絕緣,PE線端子(排)必須與金屬電器安裝板做電氣連接。總配電箱(柜)N線端子排和PE線端子排的接線點數應為n+1(n―
    配電箱的回路數);分配電箱N(xiāo)線端子排和PE端子排接線點數至少兩個以上;
    開關箱應設N線端子和PE線端子。
    2.7配電箱、開關箱的金屬體、金屬電器安裝板以及電器正常不帶電的金屬底
    座、外殼等必須通過PE線端子板與PE線做電氣連接,金屬箱門與金屬箱體均
    必須采用軟銅線做電氣連接。
    2.8配電箱、開關箱內電器安裝板上電器元件的間距,垂直方向應不小于80mm;水平方向不小于20mm。
    2.9配電箱、開關箱的導線進出口應設在箱體的底面,進出線孔必須用橡膠護
    線環加以絕緣保護,進出線不得與箱體直接接觸;箱體支架的橫梁上應預留進出線固定孔。
    2.10配電箱、開箱外形結構應能防雨、防塵。防護等級開門時不得低于IP21
    ,關門時不得低于IP44。
    3.電器元件的選擇配置
    3.1總配電箱的電器應具備電源隔離,正常接通與分斷電路，以及短?、過載、漏電保護功能。
    總配電箱(配電柜)由一個進線單元和一個出線單元組成,或由一個進線單元和數個出線單元組成,裝設可見斷開點的透明塑殼總斷路器和可見斷開點的透明塑殼分路斷路器及輔助電源故障時能自動斷開的輔助電源型分路漏電保護器。每個回路輸出端應裝設三點接線端子板。
    3.2總配電箱(配電柜)的配出回路數為1~5個回路。
    3.3分配電箱由一個進線單元和數個出線單元組成,裝設可見斷開點的透明塑
    殼斷路器總開關和可見斷開點的透明塑殼斷路器分開關及五點接線端子板。
    3.4分配電箱的配出回路數為2~7個回路。
    3.5開關箱由一個進線單元和一個出線單元組成,裝設可見斷開點的透明塑殼
    斷路器和漏電保護器及五點接線端子板。
    3.6總配電箱(配電柜)、分配電箱、開關箱的可見斷開點的透明塑殼斷路器
    均應設置在電源進線端。
    3.7總配電箱應裝設電壓表、總電流表、電度表。電流表和電度表不得共用一
    套電流互感器。裝設電流互感器時,其二次回路必須與保護零線有一個連接點,且嚴禁斷開電路。
    3.8總配電箱(配電柜)中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30mA,額
    定漏電動作時間應大于0.1S,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘
    積不應大于30mA/S。
    3.9開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30mA,額定漏電動作
    時間不應大于0.1S。
    3.10配電箱、開關箱的電源進線端嚴禁采用插頭和插座做活動連接。
    3.11配電箱、開關箱應有名稱、用途、分路標記及系統接線圖。

    回復  贊(0

  • 首先一級配電箱,就是指的總配電箱。一般位于配電房控制施工現場全部供電的集中點,設置在靠近電源地區。電源由施工現場用電變壓器低壓側引出的電纜線接入,并裝設電流互感器、有功電度表、無功電度表、電流表、電壓表及總開關、分開關??偱潆娤鋬鹊拈_(kāi)關均應采用刀熔開關(或漏電保護開關)。引入、引出線應穿管并有防水彎。施工用電一級配電柜作建筑工地施工用電用,是專門針對工程施工現場情況比較特殊而設計,符合建設部門有關施工用電規范標準。
    那二級配電箱,就是分配電箱,也叫分箱,一般負責一個供電區域。適用建筑工地施工用電,是專門針對工程施工現場情況比較特殊而設計,符合建設部門有關施工用電規范標準。*產品能組成完整施工用電三級保護系統、達到一機一閘一保護的目的。二級箱采用內外門設計,外表噴塑.安全美觀,防雨箱頂適合野外工作。
    一級配電箱要求配置:
    總路:總隔離總斷路器或總熔斷?;分路:分路隔離分路漏電保護開關(柜體內必需安裝絕緣板)。
    二級配電箱要求配置:
    總路:總隔離總斷路器或總熔斷器；分路：分路隔離分路熔斷器或斷路器(柜體內必需安裝絕緣板)。
    簡單總結一級、二級、三級配電箱的區別:
    一級:計量總配
    二級:閘箱分配
    三級:一閘一漏

    回復  贊(0

  • 二級配電箱,就是分配電箱,也叫分箱,一般負責一個供電區域。適用建筑工地施工用電,是專門針對工程施工現場情況比較特殊而設計,符合建設部門有關施工用電規范標準。*產品能組成完整施工用電三級保護系統、達到一機一閘一保護的目的。二級箱采用內外門設計,外表噴塑.安全美觀,防雨箱頂適合野外工作。

    回復  贊(0

  • 一級配電箱,就是指的總配電箱。一般位于配電房控制施工現場全部供電的集中點,設置在靠近電源地區??偮罚嚎偢綦x總斷路器或總熔斷?;分路:分路隔離分路漏電保護開關(柜體內必需安裝絕緣板)。
    二級配電箱,就是分配電箱,也叫分箱,一般負責一個供電區域。二級箱采用內外門設計,外表噴塑.安全美觀,防雨箱頂適合野外工作。總路:總隔離總斷路器或總熔斷?;分路:分路隔離分路熔斷器或斷路器(柜體內必需安裝絕緣板)。
    簡而言之,一級:計量總配;二級:閘箱分配
    希望這些可以幫到您~

    回復  贊(0

  • 二級一般布置在主要用電負荷集中地,總進線開磁根據負荷大小設置,出線開關同樣也需要根據負荷大小和用電設備的多少設置.

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域