1電纜溝的深度應按有關規劃部門提供的標高來決定,必須保證電纜的埋設深度.直埋電纜的深度不應小于0.7m,穿越農田時不應小于1m.直埋電纜的溝底應無硬質雜物,溝底鋪100mm厚的細土或黃砂,電纜敷設時應留全長0.5%~1%的裕度,敷設后再加蓋100mm的細土或黃砂,然后用水泥蓋板保護,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各501Tlm,也可用磚塊替代水泥蓋板.回填至溝深的一半時,建議鋪一層帶有警示標志的彩條布.待回填完成后,應在電纜轉彎處,中間接頭處,與其他管線交*處等特殊位置放置明顯的方位標志和標樁,以增強防止外力破壞能力.
2電纜穿越道路及建筑物或引出地面高度在2m以下的部分,均應穿鋼管保護.保護管長度在30m以下者,內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,超過30m以上者不應小于2.5倍...
回復 贊(0)
①電纜溝的深度應按有關規劃部門提供的標高來決定,必須保證電纜的埋設深度。直埋電纜的深度不應小于0.7m,穿越農田時不應小于1m。直埋電纜的溝底應無硬質雜物,溝底鋪100mm厚的細土或黃砂,電纜敷設時應留全長0.5%~1%的裕度,敷設后再加蓋100mm的細土或黃砂,然后用水泥蓋板保護,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各501Tlm,也可用磚塊替代水泥蓋板?;靥钪翜仙畹囊话霑r(shí),建議鋪一層帶有警示標志的彩條布。待回填完成后,應在電纜轉彎處、中間接頭處、與其他管線交*處等特殊位置放置明顯的方位標志和標樁,以增強防止外力破壞能力。
②電纜穿越道路及建筑物或引出地面高度在2m以下的部分,均應穿鋼管保護。保護管長度在30m以下者,內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,超過30m以上者不應小于2.5倍...
回復 贊(0)
直埋敷設具有*省的顯著優點,是被廣為采用的一種敷設*。
敷設電纜前,應檢查電纜表面有無機械損傷;并用lkV兆歐表遙測絕緣,絕緣電阻一般不低于10MΩ。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號