避雷器主要是針對一般電器設備,防止雷電侵入波及雷電感應過電壓.普通電氣設備(220kV及以下),本身絕緣水平可以耐受操作過電壓,只需用避雷器防止雷電過電壓對設備的傷害而已.其過電壓保護水平對一般電器來說絕緣配合是沒有問題的,并且由于是防止雷電過電壓,所以避雷器的相對通流容量較大.
而針對電子類設備,其絕緣水平要遠小于一般意義上的電器設備,不但雷電過電壓,操作過電壓也可以對電子類設備造成傷害,所以需要SPD進行保護,對雷電過電壓和操作過電壓進行防護,但其通流容量一般不大,主要是由于電子設備是低壓供電,不直接與架空線路連接,所以經上一級的限流作用,雷電流幅值已經下降較多,所以用通流容量不大的SPD就可以起到保護作用.
回復 贊(0)
過電壓保護器和避雷器的區別一般意義上的過電壓保護器是對工頻過電壓進行保護的,所謂工頻過電壓,往往產生在操作過程中,如開關開斷時電弧未過零就被開斷時會有過電壓,回路開斷時由于回路波阻抗不同而產生電壓反射波疊加的操作過電壓等等,這些過電壓都是工頻過電壓,也就是其電壓波形的頻率還是維持50HZ沒變。避雷器是保護雷電過電壓的,這種過電壓波形前端很陡,頻率很高,但后續電流很小,避雷器可以將雷電波的峰值泄放從而保證其后面的電器安全。
避雷器是過壓后短路泄放,過壓保護器是過電壓分斷保護。那么這兩者哪個對雷電過電壓和操作過電壓的保護性能更好呢避雷器對雷電過電壓泄放,可保護線路和設備。過壓保護器可對操作過電壓起到保護作用。過電壓保護器和避雷器都有抑制過電壓保護電氣設備的作用。在電力系統中的過電壓:暫時過電壓(工頻過電壓、諧振過電壓);操作過電壓;雷電過電壓;過電壓保護器有無抑制雷電過電壓的作用就要看其設計參數了。避雷器不僅僅為雷電過電壓的保護。避雷器在電力系統中的別稱為過電壓保護器,現在普遍使用的是氧化鋅避雷器(MOA)。過電壓保護器是在電壓超過整定值后,保護器斷開電源,起到保護作用。
避雷器在遇雷擊時,直接將高電壓大電流導入接地系統,并斷開電源以避免電源因雷電產生的高壓影響。過電壓分為外部過電壓和內部過電壓,內部過電壓只要是操作過電壓,過電壓保護器不僅能解決外部雷擊過電壓也能解決內部過電壓,而避雷器只能解決外部過電壓。
回復 贊(0)
因為避雷器的殘壓和電機的耐受電壓基本相同,起不到保護作用.況且避雷器是通過放電動作后來限制過電壓的幅值它不能降低過電壓的頻率(即電壓上升的陡度).而帶匝間絕緣的設備對頻率*敏感即使較低的過電壓也有可能引起繞組匝間的絕緣擊穿.阻容吸收器可有效抑制操作過電壓的瞬間振蕩和高頻電流使過電壓的波形變緩,陡度和幅值降低.再加上電阻的阻尼作用使高頻振蕩迅速衰減,無論對那種設備都非常有效是使電器設備避免因操作過電壓造成絕緣損壞,保證電器設備安全運行必不可少的理想過電壓保護裝置.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號