收氟.排空.加氟.的步驟:
加氟管里的空氣排除:把氟瓶打開一點,讓氟瓶里面,氟的氣體慢慢出來,大概5秒種.然后把氟管快速的連接在空調的加氟口上,要擰緊,這樣氟管的空氣就出來了,流到空調里的就是氟了.(排空時候氟瓶不要開的太大,出氣就成,加氟時開到)
收氟的步驟:
一.制冷狀態下:把室外機兩個連接管閥門的蓋子,用扳手打開.用5個的六角扳手,放進細的(高壓閥)閥口,把閥門迅速關上,約20秒之后在把粗的閥門(低壓)關上,然后關機,斷電.這樣氟就收到外機了.這樣就可以拆機了.
二.安裝的時候還有開閥門排空:具體如下:
把內外機固定好之后,1.把空調連接好,主要是把內外機連接管都緊好,注意一定接好,以防制冷劑泄露.
2.用內六角開關打到自動檔空調就正常工作打開高壓閥門(細管閥門),在用六角頂住加氟口頂針(加氟口在低壓上),使里面的氣體跑出來,10秒鐘左右就可以了,不要時間太長,以免雪種跑的太多.這樣就可以使管路里面的空氣放出來.
4.然后把高低壓的閥門都打開,接上內外機的電源線就可以了.
注意:連接管是銅的,不能盤成死彎,否則就會影響制冷劑的流動,造成不能制冷和制熱.
拆的時候要先收氟,否則就會造成氟的泄露.
. 加氟的步驟:
1.讓空調運行,在制冷的狀態下加氟.
制熱的狀態下需將四通閥的電線拔下;讓空調呈制冷狀態運行.
加氟口在粗管上面,也就是低壓.
將銅帽用扳手擰下,將氟管連接上,在把氟瓶打開,這樣氟就進入空調的系統里了,制冷狀態下加滿4MPa就可以了.俗話說加4個壓.
整個操作都是在空調的運行狀態中進行的.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士