E3是室溫,管溫傳感器故障警示代碼.
此故障分為室溫傳感器(檢測室內回風溫度)故障和盤管傳感器(檢測換熱器銅管溫度)故障兩種.相對來講,由于高低溫沖擊程度大和凝結水原因,盤管傳感器故障的機率較大.
可能出現原因有:
1,傳感器自身阻值偏移,短路,開路;
2,傳感器插線端子與線路板接觸不良,松動;
3,傳感器本身沒故障,線路板自身問題檢測錯誤.
排除方法:
1,采用萬用表檢測傳感器阻值,如阻值不對則更換傳感器(注意:有時在常溫下測量傳感器阻值正常,而在低溫時阻值偏移);
2,檢查插線端子有沒松動或接觸不良將其插緊;
3,如以上兩點均沒問題則更換線路板(內主板).
建議這需找專業人員或售后詳細檢查一下.