1、擋墻施工前應進行施工測量放樣,施工放樣時應嚴格按照設計圖計算出每段擋墻的坐標及高程放樣于實地,基槽線按實地土質和巖層進行放坡,以便擋墻施工后在滿足設計斷面幾何尺寸的前提下也能滿足施工作業面。2、基礎施工⑴基坑清挖:在施工放樣完畢后,用人工在所放開挖線內進行清挖,清挖時嚴格按施工放樣的控制線進行挖掘。⑵對基槽土質應保持干燥,雨天基槽內積水應隨時排除,對受浸泡的基底土(特別是松淤泥)應全部予以清除⑶挖基時如發現與設計不符的軟弱地基,承載力不滿足設計要求時應通過設計進行變更程序,采取措施后方可施工⑷對山坡擋土墻,基趾部埋入深度和襟邊距離應同時符合設計要求。⑸采用傾斜地基時,應按設計傾斜挖槽,不行用填補法筑成平面。3、擋土墻體澆筑與分段設置伸縮縫4、回填用料與泄水孔設置5、在基槽驗收合格后立即封基,封基定位放樣后開始組織基礎模板支撐施工。6、為了確保施工安全和模板固定,沿著擋土墻邊搭設雙排腳手架,搭設高度,高出擋土墻1.2m。7、本分項工程采取強制式攪拌機拌制砼、砼用裝載機或挖掘機輸送到使用部位。在砼澆筑前應提前對安裝設備進行調試,調試完畢后并進行檢測便于砼澆筑時一次性成功。8、在砼澆筑前應將所需用于的毛石經檢測合格后全部運到現場,便于在砼施工時不出現缺料現象。9、在澆筑時應嚴格按照設計及施工技術規范進行施工,施工時應先用砼將基底滿鋪一層振動密實后再拋入毛石,10、砼澆筑施工時應做好施工記錄、同時做好砼試件抽取并作好記錄。11、砼墻身施工工藝流程與基礎施工一樣每個環節需請監理工程師檢驗合格后方可進行。2、由于擋墻較高,為了滿足其抗擾度和抗傾履性,以及模板牢固性和穩定性,故要求模板支撐高每不超過2.0m(含預留高度),砼澆筑高每段天不超過2.0m。13、砼澆筑時嚴格按要求及相關規范執行,原材料嚴格按規定進場,配合比嚴格按設計配合比執行。14、砼模板拆除后應立即組織工人進行灑水養護,養護時不能走馬觀花灑了水就作數,一定要讓砼慢慢的浸漬透才行謝謝,希望可以幫到你
回復 贊(0)
窗臺鋪桑拿板的施工工藝是怎樣具體有哪些鋪法桑拿板要防潮處理嗎要防潮又要怎樣處理可以換成集成板鋪嗎集成板是否也需要防潮處理
回復 贊(0)
毛石擋土墻施工程序:測量定位放線-土方開挖-砌筑擋墻-擋墻勾縫-回填土-砂漿勾縫三、施工方法:1、土方工程:①土方開挖:基礎采用反鏟挖掘機開挖、裝車,自卸汽車運土運往堆土場,基底余土人工隨機械隨挖隨清,降低人工勞動強度。清槽結束要及時組織驗收,避免基坑槽長時間遭暴曬,及雨水進入。②土方回填處理:擋墻在砌筑一定高度后開始土方的回填,做到邊砌筑邊回填。土方回填要及時進行,基槽嚴禁長時間風吹日曬雨淋;回填土要用與基礎土質同樣的土,含水率控制在12%~15%。每層鋪設厚度200mm,虛鋪厚度不大于250mm,采用蛙式打夯機夯實,此時應安排足夠的力工來保證進度和質量。按要求均應取樣做干容重試驗,基槽兩側對稱回填。2、毛石擋墻工程:要求:毛石不得低于MU40,尺寸以20~30cm為宜,毛石砌體應采用鋪漿法砌筑(M7.5水泥砂漿),砂漿必須飽滿,疊砌面的粘灰面積(即砂漿飽滿度)應大于80%,擋墻每隔15m設一道伸縮縫,縫寬約30m,用瀝青麻絲塞入深度不小于100mm,擋墻頂采用1:2水泥砂漿找平,厚度為20mm.希望這些能幫到你,望采納。
回復 贊(0)
裝修施工工藝流程共有一下幾個流程:一、地面工程施工工藝流程二、木工工程施工工藝流程三、墻面裝飾施工工藝流程四、油漆涂料施工工藝流程五、吊頂工程裝飾工藝流程六、電路燈具施工工藝流程七、衛浴潔具安裝工藝流程八、管路改造工程工藝流程九、廚房設備施工工藝流程十、鋁合金門窗的工藝流程
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號