適用范圍: 照明母線槽主要應用于高層建筑,賓館,商場,辦公室,學校,醫院等中小負載但分支多的照明系統及用電場所.
結構特點:
1)照明型母線槽外殼采用軌道式鋁合金型材,裝配簡單快捷,外形美觀.
2)所有電流等級母線槽采用同一規格外殼,連接處采用標準連接端子,通用性好.
3)利用絕緣件支承并隔開絕緣導線,用電安全可靠.
4)采用通用的兩孔,三孔插座,引出分支電源方便,快捷.
5)插座設置有利于三相負載均衡.
6)提供各種現場安裝*,用戶可根據需要靈活使用.
性能:
1)母線槽外殼采用鋁合金型材,重量輕,耐腐蝕,穩定性強.
2)型材結構合理,可實現2m以下大跨距安裝,還可作為小型照明設備的安裝支架.
3)母線槽每隔400mm設置一插口,插接箱時可帶電插接.
4)采用積木式結構,具有快速,可靠的電氣和機械連接件性能.
5)高防護等級:ip54.
6)安裝靈活方便.
7)插接箱內根據用戶要求對安裝開關或熔斷器
回復 贊(0)
適用范圍: 照明母線槽主要應用于高層建筑、賓館、商場、辦公室、學校、醫院等中小負載但分支多的照明系統及用電場所。
結構特點:
1)照明型母線槽外殼采用軌道式鋁合金型材,裝配簡單快捷,外形美觀。
2)所有電流等級母線槽采用同一規格外殼,連接處采用標準連接端子,通用性好。
3)利用絕緣件支承并隔開絕緣導線,用電安全可靠。
4)采用通用的兩孔、三孔插座,引出分支電源方便、快捷。
5)插座設置有利于三相負載均衡。
6)提供各種現場安裝*,用戶可根據需要靈活使用。
性能:
1)母線槽外殼采用鋁合金型材,重量輕,耐腐蝕,穩定性強。
2)型材結構合理,可實現2m以下大跨距安裝,還可作為小型照明設備的安裝支架。
3)母線槽每隔400mm設置一插口,插接箱時可帶電插接。
4)采用積木式結構,具有快速、可靠的電氣和機械連接件性能。
5)高防護等級:IP54。
6)安裝靈活方便。
7)插接箱內根據用戶要求對安裝開關或熔斷器
回復 贊(0)
母線槽安裝步驟(所有安裝步驟應在母線槽不帶電時進行) ?? ?? ?? ?? ?? ???
根據母線槽*終設計走向,確認其走向上的障礙物及預留位置有無更改; ?? ?? ??
進行母線槽安裝現場的支架制作及安裝; ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
進行安裝前的絕緣檢測; ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
吊裝母線槽及段間連接; ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
對前期安裝進行矯正、調整、檢查; ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
將母線槽與配電設備(開關柜、變壓器等)連接; ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
安裝插接箱等裝置; ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
對母線槽系統進行電氣檢測。 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
母線槽安裝規則 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
母線槽的裝卸和儲存母線槽不得用裸鋼絲繩起吊和綁扎,母線槽不得任意堆放和在地面 上拖拉.外殼上不得進行其他作業,應采用多點吊裝及叉車平穩鏟放且不得傷及母線槽。母線槽應堆放于干燥、清潔、無腐蝕氣體污染的倉庫內。母線槽上下摞放之間應夾放軟包裝隔墊,并妥善保管。 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
母線槽的安裝走向 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
每批母線槽發貨時.都配備走向圖并附帶一套詳細的走向清單。所有母線槽都具有相應的分線、分段編號、安裝時按號依次對號。 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
母線槽安裝前的檢測 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
檢查母線槽外殼是否完整,有無損壞,檢查母線槽外殼螺栓有無松動,并保證螺栓連接可靠;檢查母線槽插接口是否關閉、鎖緊;用500V兆歐表測量絕緣電阻,其電阻值每節不小于20MΩ。
母線槽的連接 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
母線槽支架必須安裝牢固,母線槽應按分段序號、相序、編號、方向和安裝標志正確放置,節與節連接時,相鄰段母線槽應對準,連接后母線槽導體與外殼不應承受機械應力。